¿Como se calcula el calibre de conductor eléctrico a utilizar?
Si yo necesito conectar una maquina que consume 140 amperes a una distancia de 60 mts. del tablero principal. ¿Como se el calibre que debo utilizar? Y si es posible por favor diganme como convierto esos amperes a Kw. Gracias
Comments
Mira, la ampacidad de un cable calibre un cero (0) es de 163.2 amperes bajo condiciones normales de funcionamiento, como veras es adecuado para conectar la maquina que tienes, ahora por razones de seguridad y por la distancia que tienes que son 60 mts elige el inmediato superior que es el calibre dos ceros y este te soporta 187 amperes.
para poder calcular de una manera mas correcta la caida de tension que tendras en esa distancia se necesita saber a que voltaje va a estar conectada la maquina y si es trifasica, que supongo que si.
Para poder transformar esos 140 ampers a potencia en Kw, necesitas dos datos mas que no enviaste el voltaje de alimentacion y el factor de potencia.
y la formula en un sistema trifasico es la siguiente:
Amp.= Kw (1000)/(1.73) (Voltaje) (F.P).
donde deberas despejar Kw pr amp. que es un dato que ya conoces.
Para calcular la potencia de la máquina en kW lo que debes hacer es multiplicar la corriente (140A) por el voltaje de operación de la misma.
El calibre del conductor puede determinanarse por ampacidad o por caÃda de voltaje.
Por ampacidad debes de tener a la mano tablas de ampacidad de cada calibre de conductores, además debes saber la temperatura aproximada de operación de los conductores.
La corriente no debe nunca sobrepasar la ampacidad del conductor.