como equilibrar um circuito trifásico?
na minha instalacao tem 3 motores de 15cv, mais 4 maquina de solda de 400A.
eu obs na instalacao que umas das fases estava aquesendo de mais diferente das outras fases. por quer isso estar ocorrendo???
qual e a melhor maneira de resolver isso???
Comments
Se essas grandes cargas forem trifasicas (inclusive a maquina de solda - aliás 400A é a saida dela, a corrrente primaria deve ser bem menor..) não há motivo para haver esse desequilibrio.
Pode estar havendo :
>Um dos condutores é de menor bitola.
>há um mau contato nessa fase.
>essa fase pode estar com "fuga" para a terra.
> um dos motores está com fuga em uma das fases
Com o conjunto de cargas desligadas, verifique se há corrente em cada uma das fases ( evidentemente não pode haver corrente)
Depois meça a amperagem de cada fase com o alicate amperimetro à medida que for ligando, uma por vez ,as cargas.
È um trabalho de detive eletricista...procure o culpado...
...........................................
Isto mesmo, se todos os equipamentos intalados são trifásicos, não temo como os circuito estar desiquilibrado, a não ser que tenha esquipamento danificado.