como equilibrar um circuito trifásico?

na minha instalacao tem 3 motores de 15cv, mais 4 maquina de solda de 400A.

eu obs na instalacao que umas das fases estava aquesendo de mais diferente das outras fases. por quer isso estar ocorrendo???

qual e a melhor maneira de resolver isso???

Comments

  • Se essas grandes cargas forem trifasicas (inclusive a maquina de solda - aliás 400A é a saida dela, a corrrente primaria deve ser bem menor..) não há motivo para haver esse desequilibrio.

    Pode estar havendo :

    >Um dos condutores é de menor bitola.

    >há um mau contato nessa fase.

    >essa fase pode estar com "fuga" para a terra.

    > um dos motores está com fuga em uma das fases

    Com o conjunto de cargas desligadas, verifique se há corrente em cada uma das fases ( evidentemente não pode haver corrente)

    Depois meça a amperagem de cada fase com o alicate amperimetro à medida que for ligando, uma por vez ,as cargas.

    È um trabalho de detive eletricista...procure o culpado...

    ...........................................

  • Isto mesmo, se todos os equipamentos intalados são trifásicos, não temo como os circuito estar desiquilibrado, a não ser que tenha esquipamento danificado.