No chuveiro está especificado "5400 50A", devo usar disjuntor de 50A?
O disjuntor exclusivo para o chuveiro aqui de casa é 15A, mal esquenta a água ele já desarma (desliga) será que se eu troca-lo por um de 50A o problema estará resolvido?
O disjuntor exclusivo para o chuveiro aqui de casa é 15A, mal esquenta a água ele já desarma (desliga) será que se eu troca-lo por um de 50A o problema estará resolvido?
Comments
sim
Depende.
A fiação para o chuveiro de 5400 deve ser de 10 mm2.
Se a fiação for menor mesmo que trocar o disjuntor não resolverá e continuará caindo.
O correto é trocar a fiação para 10 mm e o disjuntor para 50 A.
Tem que verificar o restante da fiação da casa que se for antiga e fina não vai adiantar, precisando fazer uma troca por uma fiação nova.
Consulte um eletrecista de sua confiança que poderá fazer uma análise melhor do assunto.
nossa amigo ai de cima esta errado, não existe fiação de 5 ou 7 mm....mas use disjuntor de 40 A se o chuveiro for 110 e 30 amperes se o chuveiro for 220v.e fios de 6 ou 10 mm. abço
Coloca fio de pelo menos 5mm, mesmo assim é pouco. Se você colocar um Disjuntor de 50a, vai precisar usar um cabo de 10mm. Coloca um de 35A e fio de 7mm que vai ser uma instalação segura e o seu banho vai ser quente.