No chuveiro está especificado "5400 50A", devo usar disjuntor de 50A?

O disjuntor exclusivo para o chuveiro aqui de casa é 15A, mal esquenta a água ele já desarma (desliga) será que se eu troca-lo por um de 50A o problema estará resolvido?

Comments

  • Depende.

    A fiação para o chuveiro de 5400 deve ser de 10 mm2.

    Se a fiação for menor mesmo que trocar o disjuntor não resolverá e continuará caindo.

    O correto é trocar a fiação para 10 mm e o disjuntor para 50 A.

    Tem que verificar o restante da fiação da casa que se for antiga e fina não vai adiantar, precisando fazer uma troca por uma fiação nova.

    Consulte um eletrecista de sua confiança que poderá fazer uma análise melhor do assunto.

  • nossa amigo ai de cima esta errado, não existe fiação de 5 ou 7 mm....mas use disjuntor de 40 A se o chuveiro for 110 e 30 amperes se o chuveiro for 220v.e fios de 6 ou 10 mm. abço

  • Coloca fio de pelo menos 5mm, mesmo assim é pouco. Se você colocar um Disjuntor de 50a, vai precisar usar um cabo de 10mm. Coloca um de 35A e fio de 7mm que vai ser uma instalação segura e o seu banho vai ser quente.